Foros de discusión -> General ( 1 de 1 )

   transporte grupos electrogenos con deposito de 1000l de gasoil incorporado

Mensaje Autor
buenos dias, soy consejero de seguridad y me surje una duda de una empresa que me pregunta lo siguiente transportan grupos electrogenos con deposito incorporado de gasoil de 1000l, en este caso les afectaria el ADR?¿ o como lo tienen incorporado no le afectaria?

mil gracias

saludos

isabel vilchez
31/03/2021 14:14:23

Hola.


Los motores instalados en maquinaria no autopropulsada, con un líquido inflamable de la clase 3, se asignan al ONU 3528, en el cual se puede aplicar la disposición especial 363, que permite que solo cumpla lo indicado en esta disposición, siendo aplicable en función de la capacidad del depósito y la cantidad transportada. Para los depósitos con capacidad de entre 450 y 3000 litros, transportando más de 60 litros, se necesitará el etiquetado del grupo electrógeno.

DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ
10/04/2021 18:12:08

 